Boa Tarde. Trabalho em uma fábrica de celulose e estamos habituados em fazer a proteção passiva sobre os cabos aplicação de lã de rocha firestop em interfaces de ambientes, exemplo: porão de cabos/sala eletrica; baia de transformadores de força ... Utilizando sempre produtos certificados. No entanto, estou com uma dúvida com relação a atualização da norma em 2022, do qual menciona que além de termos certificação dos produtos aplicados, precisamos certificar a solução como um todo. Gostaria de um entendimento sobre este ponto, se necessita ou não algo a ser realizado ou podemos seguir conforme indiquei acima.
Caro Anderson Luna,
As salagens resistentes ao fogo só garantem sua eficácia quando são considerados dentro de um sistema, já que suas propiedades dependerão do material base e/os produtos testados em conjunto.
Além, a ABNT NBR 16944-1 diz que:
"... As salagens resistentes ao fogo devem ser ensaiadas ou certificadas por laboratório reconhecido nacionalmente ou internacionalmente, e ser instaladas de modo que garntam a completa vedação das aberturas..."
Portanto, é necessário ter a certificação dos sistemas com o um todo.
Saudações.