Posted by Hilti Employee (bellpau)about 4 years ago
Para a correta compartimentação vertical de edificações residenciais ou comerciais a instalação da selagem deve ser feita em todas as passagens de hidráulica em lajes ou somente nas áreas comuns já é suficiente?
Em algumas normas de incêndio estaduais é prevista a instalação da selagem somente em áreas comuns ou excluindo determinadas áreas porém tecnicamente falando essa seria uma compartimentação incompleta
1 Responder
Posted by Hilti Employee (espiart)about 4 years ago
Olá Paulo, bom día.
Com base na regulamentação do Corpo de Bombeiros IT-09-2019 do estado de São Paulo nos itens 6.2 e 6.3.4, estabelece que todos os sistemas que cruzam a laje devem possuir sistemas de proteção contra incêndio, se a regulamentação de outro estado definir como opcional fica a critério do cliente.
Atenciosamente
Arturo