Ir para o conteúdo principal
Carrinho de compras

Pergunta sobre o embutimento a ser utilizado de acordo com o catálogo de âncoras KH-EZ.

Posted by Hilti Employee (arauala)over 2 years ago
Pergunta sobre o embutimento a ser utilizado de acordo com o catálogo de âncoras KH-EZ.

Tenho uma pergunta recebida por um engenheiro do Brasil.
Sobre as capacidades de carga de uma âncora KH-EZ. Nos catálogos disponíveis, considerando um diâmetro nominal de 1/2", quais os dados de resistência a utilizar para o comprimento de 102mm (por exemplo KH-EZ 1/2" x 4"). Exemplo na imagem anexa.
Existe uma tabela que permita a utilização de um valor intermédio?

Obrigado

Embutimento,KH-EZ

1 Responder
Posted by Hilti Employee (bellpau)over 2 years ago

Olá!


Agradeço pela pergunta e, para as ancoragens mecânicas em geral, você deve primeiro verificar o quanto da
ancoragem vai realmente ficar embutida no concreto (comprimento nominal do chumbador menos a espessura do material que será fixado). Com esse embutimento nominal definido, você deve usar o valor de resistência do embutimento imediatamente inferior que está publicado na tabela de cargas do modelo de chumbador especificado.


Por exemplo, se o embutimento nominal de seu caso citado for de 102 mm, então você deve utilizar o valor de carga na tabela referente ao embutimento nominal de 76 mm para seu cálculo.


Há alguns casos em que a interpolação linear é permitida, mas isso deve estar claramente citado junto à tabela de
carga, pois a variação de capacidade nem sempre é linear.


De todo modo, a solução mais indicada para dimensionar um chumbador químico ou mecânico é sempre utilizar o software Profis Engineering, no qual você pode introduzir todas as informações referentes ao caso estudado e o software te indicará a solução mais adequada e econômica para uma fixação segura.

profisengineering.hilti.com







1 comment on this reply
Posted by Hilti Employee (arauala)over 2 years ago
De acordo. Obrigado Paulo