quando é necessário uso de firte stop em fachadas pele de vidro

Posted by Rodrigo Bueno Conceiçãoover 2 years ago
quando é necessário uso de firte stop em fachadas pele de vidro

quando é necessário uso de firte stop em fachadas pele de vidro

Firestop,Fire stop

1 Responder
Posted by Hilti Employee (bellpau)over 2 years ago

Olá Rodrigo!


Pedimos desculpas pela demora na resposta, mas tivemos um problema técnico em nossa plataforma.


A resposta para sua pergunta é simples: Sempre! Toda fachada tipo pele de vidro (fachada-cortina) deve ser dotada de selagem perimetral em todos os espaços entre a estrutura da edificação e a fachada, de modo a vedar internamente a passagem de gases e calor para o pavimento imediatamente superior. Tal medida é exigida pelas seguintes normativas:


IT-09 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (e de grande parte dos outros estados também)

NBR 15.575 – Norma de Desempenho

NBR 16.944 Parte 1 - Selagens resistentes ao fogo em elementos de compartimentação: Requisitos


E, muito em breve, teremos a publicação da NBR 10.636 - Componentes construtivos não estruturais – Ensaio de resistência ao fogo – Parte 3: Fachadas cortina – Sistemas totalmente ou parcialmente resistentes ao fogo e selagens perimetrais, a qual vai estabelecer as condições do ensaio em fachadas inteiras quanto à sua resistência ao fogo,
incluindo as selagens perimetrais em questão.


A Hilti possui o sistema CFS SP WB, o qual além da resistência ao fogo possui propriedades acústicas e térmicas, sendo a solução mais utilizada no Brasil atualmente. Caso haja alguma necessidade específica, nosso time de engenharia poderá apoiá-lo.